ovako,u sustini se za dimenzionisanje stubova koriste kombinacije ova dva opt:
1. max momenat i odgovarajuca normalna sila
2. max normalna sila i odg momenat
jedna od ove dve kombinacije je u vecini slucajeva merodavna.
da ne zaboravim,najpre odredis vitkost stuba,da bi znala na koji nacin da dimenzionises stub,ovo sigurno znas ali red je da napomenem. e sad, neki laksi nacin ne znam,ja radim svaki stub posebno. mozes sebi i olaksati tako sto ces 2 ili vise stubova sa slicnim uticajima u njima tretirati kao isti stub
tower koristi uticaje I i II reda ali samo za odredjivanje uticaja u konstrukcijama,za dimenzionisanje stubova to ne koristi,ili ja gresim? to sto su stubovi moze samo uticati na sile u presecima stuba,a samo dimenzionisanje kosog stuba je identicno dimenzionisanju vertikalnih stubova.
pitanje za branku, kad modeliras temeljnu plocu ili rostilj koristis li istu vrednost koeficijenta posteljice u povrsinskom osloncu za gravitacione i za seizmicke uticaje?
peaks ne koristim,nisam ni cuo za taj program,sad cu ga potraziti na netu pa cu opreneti utiske,hvala kolegi.