Što se tiče FAZE i NULE, to sam mislim precizno opisao, ali još jedan put. FAZA se dovodi na termostat. Sa drugog kontakta termostata (kada su termostatu kontakti spojeni) se odvodi ka pumpi. Na drugi kraj pumpe se dovodi NULA. Ako želiš da termostat uključuje pumpu kada temperatura vode poraste preko neke granice (40 ili 50 stepeni), jedan od upotrebljenih kontakata će svakako biti "C". Da li će drugi upotrebljeni kontakt biti "1" ili "2", možeš zaključiti eksperimentom. Napuni lonac hladnom vodom i stavi sondu termostata u vodu. Izmeri instrumentom da li su kratko spojeni C i 1 ili C i 2. Onda stavi lonac na šporet i uključi da se greje. Kada temperatura vode dovoljno poraste, termostat bi trebao da promeni stanje. Kako želiš da se pumpa uključuje samo kad je temperatura vode veća od neke zadate, onda ćeš koristiti kontakt C i onaj drugi koji je kratko spojen sa C kada je temperatura vode porasla iznad te zadate.
Sve ovo možeš i prostije da rešiš na samom kotlu. Dok je kotao hladan povežeš pumpu preko termostata, bilo preko kontakata C i 1, bilo C i 2. Ako si ubo dobitnu kombinaciju, dok je voda u kotlu hladna, pumpa neće raditi, a uključiće se samo kad se voda dovoljno zagreje. Ako ipak pumpa radi dok je voda hladna, onda treba onu žicu što je išla na kontakt termostata na primer 1 da prebaciš na kontakt 2, ili obratno, ako je bila na 2, da je prebaciš na 1. Naravno prvo isključi struju dok to prebacuješ.