Hidrofor spoljnja pumpa

Učlanjen(a)
06.09.2009
Poruka
39
Hidrofor koristi vodu iz bunara. Izolovan je tako sto je ozidan i stavljen stiropor.

situacije:

1. radi normalno
2, zuji, a ne gura vodu ne podize pritisak u eksp boci
3. cukne se dovodna cev, onda proradi
4. desi se radi normalno par dana, onda ni ne primetim, pritisak vode padne na slavini
5. odem, pogledam hidrofor radi, zuji, ali ne nabija pritisak udarim opet o cev neki put proradi, neki put ne (tu je kritican deo ako preko noci ovako samo zuji strah me da ne ode motor.
6. jesenas nije hteo ni da krecne nakon "cukaranja po cevi"
7. sada u prolece rekoh da probam, radi normalno posle cukanja u cevku, odmah nabije pritisak u eksp posudi i odrzava
8. pitanje vremena kada ce opet da zeza da samo zuji, ne bih cekao da se desi jos nesto losije.

sta sam radio u medjuvremenu jos od prosle godine:
- otpustio ventil za vodu gde je dovodna cev
- namestao donji gornji pritisak punjenja posude (minimal 2 max 3.5)
- dopunjavao posudu vazduhom zbog membrane misleci da je ona oslabila posto se hidrofor koristi redje pa se racunam treba vremenom dopuniti
- malo propelere pokrenem manuelno, za slucaj da su lageri problem pa "zapeknu" (to mi nekako i najvishe smrdi da je problem)
- vode u bunaru uvek ima

sta je resenje?
- skinuti pumpu i odneti na remont?
- pozvati majstora da pogleda pumpu pa onda eventualno po preporuci odneti na remont?
- pumpa se moze poveriti i laiku da skine?
- jeftinije nabaviti drugu pumpu?
- ne znam koje jos resenje moze biti niti uzrok problema?

Pumpa je monofazna.
Pogledacu marku, znaci ubi me ne mogu da se setim modela. Tu mi je negde uputstvo po fijokama da pronadjem.
 
Član
Učlanjen(a)
10.04.2012
Poruka
2.460
Ipak ti porazgovaraj s nekim ko se dobro razume u to i nek ti proveri pumpu.Moze biti do nepovratnog ventila na usisnoj cevi,kontakter mozda imalos kontakt,ako su se slucajno kontakt,od varnicenja pojeli,pa nema dovoljan provod napona uvek.Neki dodatni deo je u pitanju,jer da je pumpa,otisla bi ona do sada.
 
Učlanjen(a)
06.09.2009
Poruka
39
Hvala Shone Koneru.
Kada budem nashao sta je uzrok seticu se da dopunim ovde.
 
Učlanjen(a)
07.10.2020
Poruka
16
Hidrofor koristi vodu iz bunara. Izolovan je tako sto je ozidan i stavljen stiropor.

situacije:

1. radi normalno
2, zuji, a ne gura vodu ne podize pritisak u eksp boci
3. cukne se dovodna cev, onda proradi
4. desi se radi normalno par dana, onda ni ne primetim, pritisak vode padne na slavini
5. odem, pogledam hidrofor radi, zuji, ali ne nabija pritisak udarim opet o cev neki put proradi, neki put ne (tu je kritican deo ako preko noci ovako samo zuji strah me da ne ode motor.
6. jesenas nije hteo ni da krecne nakon "cukaranja po cevi"
7. sada u prolece rekoh da probam, radi normalno posle cukanja u cevku, odmah nabije pritisak u eksp posudi i odrzava
8. pitanje vremena kada ce opet da zeza da samo zuji, ne bih cekao da se desi jos nesto losije.

sta sam radio u medjuvremenu jos od prosle godine:
- otpustio ventil za vodu gde je dovodna cev
- namestao donji gornji pritisak punjenja posude (minimal 2 max 3.5)
- dopunjavao posudu vazduhom zbog membrane misleci da je ona oslabila posto se hidrofor koristi redje pa se racunam treba vremenom dopuniti
- malo propelere pokrenem manuelno, za slucaj da su lageri problem pa "zapeknu" (to mi nekako i najvishe smrdi da je problem)
- vode u bunaru uvek ima

sta je resenje?
- skinuti pumpu i odneti na remont?
- pozvati majstora da pogleda pumpu pa onda eventualno po preporuci odneti na remont?
- pumpa se moze poveriti i laiku da skine?
- jeftinije nabaviti drugu pumpu?
- ne znam koje jos resenje moze biti niti uzrok problema?

Pumpa je monofazna.
Pogledacu marku, znaci ubi me ne mogu da se setim modela. Tu mi je negde uputstvo po fijokama da pronadjem.
Pretpostavljam da kad pominješ cevke imaš sistem sa dva creva i injektorom, koji služi za podizanje vode na visinu. Pošto ti proradi kad čukneš biće da glavi injektor. Potrebno je da se sve izvadi i zameni injektor.
 
Učlanjen(a)
07.10.2020
Poruka
16
Mi smo dugo imali elektrokovinu. Dva primerka su radila 60 godina, od kojih je prvi bio zajednički sa još jednom kućom. Pošto hidrofor može bez injektora da crpi vodu do 8m visine, moji su onda to rešili tako što su hidrofor (motor sa radnim kolima) spustili na sajlu u bunar. Tako da se ima samo po jedno crevo. Od hidrofora prema vodi i od hidrofora do boce. E sad tu su mogli da se jave sledeći problemi:

1. Ako pritisak odmah opada bez potrošnje u objektu znači da korpa ili nepovratni ventil pušta vodu nazad.

2. Ako radi, a ne vuče vodu ili je sistem prazan ili je korpa iznad vode ili su otišla radna kola.

3. Ako često uključuje znači da ima malo vazduha u boci.

Imao sam kod komšije slučaj sa injektorom da je pustio vodu u bunar i pumpa je radila na suvo što ju je dosta oštetilo. Ipak pritegli smo je i još uvek radi.
 
Učlanjen(a)
07.10.2020
Poruka
16
I ovog leta konačno smo stavili potapajuću pumpu, koju doduše imamo od 2008. u drugom bunaru. Prošla godina je bila jako sušna i svuda u naselju je opao nivo vode. Postavio sam joj i plovak da je štiti od suvog rada. Dva puta smo „produžavali“ crevo. Prvi put plovak nije ni zatvorio, pa smo ga izbacili. Međutim već ujutru nema vode. Posle izvadimo i skratim slobodni deo kabla od plovka i spustimo je niže. Zatim voda još opadne i plovak isključi. Pa smo popustili još jedanput i više nema gde.
 