Pomoć oko hidropaka

Učlanjen(a)
15.02.2010
Poruka
60
Uzeo sam vilager pumpu jačine 1000wati. Posle mi je majstor na nju nadogradio bocu ód 20 litara i zračnu sklopku Pedrolo. Na tom hidropaku je namontirana jedna slavina od 3/4. Kada odvrnem na pola slavinu pritisak padne na 1.5 bara i ukljuci se pumpa i digne na 2 bara i radi non stop. Kada odvrnem skroz slavinu pritisak padne na skoro nulu i opadne protok dosta. U bunaru je voda na 5.8 metara a okiten sa usisnom korpom je na 13 metara. Mozete mi reci zbog cega opada tako pritisak i protok. Jel moguce da nije nastelovano nesto kako treba.
 
Član
Učlanjen(a)
10.04.2012
Poruka
2.330
Uzeo sam vilager pumpu jačine 1000wati. Posle mi je majstor na nju nadogradio bocu ód 20 litara i zračnu sklopku Pedrolo. Na tom hidropaku je namontirana jedna slavina od 3/4. Kada odvrnem na pola slavinu pritisak padne na 1.5 bara i ukljuci se pumpa i digne na 2 bara i radi non stop. Kada odvrnem skroz slavinu pritisak padne na skoro nulu i opadne protok dosta. U bunaru je voda na 5.8 metara a okiten sa usisnom korpom je na 13 metara. Mozete mi reci zbog cega opada tako pritisak i protok. Jel moguce da nije nastelovano nesto kako treba.
Mozda je do ekspanzione boce i nema dovoljno vazduha da bi napravila bolji protok u instalaciji.
 
Član
Učlanjen(a)
10.04.2012
Poruka
2.330
Kako da proverim dali je do ekspanzione boce.?I sta bi ja mogao jos da proverim sam.
Probaj doduvaj jos vazduha u nju.Obicnu u ekspanzionoj boci treba da bude 2/3 vode a 1/3 vazduha da bi regulisao protok u instalaciji.Trebalo bi na boci da ima ventil za doduvavanje vazduha.probaj nista neces pokvariti.Posle i podesi ponovo na sklopci pritisak.
 
Učlanjen(a)
13.01.2016
Poruka
275
Ako na cesmi opadne protok, nikakva kolicina vazduha u boci ne moze da napravi vise vode. Jednostavno, koliko vode udje u sistem toliko izadje. Kolicina vazduha u boci jedino utice na ucestalost paljenja i gasenja pumpe kada je slavina otvorena, i na to koliko ce se vode primiti u bocu kad se slavina zatvori. Boca deluje kao amortizer. Kada je kolicina vazduha u boci mala, kad je slavina otvorena i pumpa radi, brze se ostvari pritisak pri kome se pumpa iskljucuje, ali se pritisak brzo spusti na nivo kada se pumpa ukljucuje. Zato kad se otvori slavina pumpa se cesce i na krace ukljucuje i iskljucuje. Obrnuto, kada ima vise vazduha u boci, pumpa radi redje ali na duze intervale.
U ovom slucaju, kada se slavina skroz otvori, nema dovoljno vode i da puni bocu, vec sva odlazi na cesmu i to znaci da nema dovoljan protok. Ocigledno da pumpa ne salje dovoljno a to je zato sto u sebe ne uvuce dovoljno. Razlog moze da bude zapusena usisna korpa, presavijeno usisno crevo, ostecena pumpa (peskom na primer) ili lose dihtovanje usisne strane pa negde uvlaci fals vazduh.
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
15.02.2010
Poruka
60
Jel moguce da pumpa obori nivo vode i da ne moze sa te dubine da povuce. Posto povlaci maksimalno sa 8 metara kada je sve idealno. Dali bi bilo pametno da stavim dole u bunar injektor jel mi je neko rekao da on omogucava povlacenje vode do 30 metara. I jel imao neko iskustva sa womaxovim injektorima ili njihovim
 
Član
Učlanjen(a)
10.04.2012
Poruka
2.330
Ako na cesmi opadne protok, nikakva kolicina vazduha u boci ne moze da napravi vise vode. Jednostavno, koliko vode udje u sistem toliko izadje. Kolicina vazduha u boci jedino utice na ucestalost paljenja i gasenja pumpe kada je slavina otvorena, i na to koliko ce se vode primiti u bocu kad se slavina zatvori. Boca deluje kao amortizer. Kada je kolicina vazduha u boci mala, kad je slavina otvorena i pumpa radi, brze se ostvari pritisak pri kome se pumpa iskljucuje, ali se pritisak brzo spusti na nivo kada se pumpa ukljucuje. Zato kad se otvori slavina pumpa se cesce i na krace ukljucuje i iskljucuje. Obrnuto, kada ima vise vazduha u boci, pumpa radi redje ali na duze intervale.
U ovom slucaju, kada se slavina skroz otvori, nema dovoljno vode i da puni bocu, vec sva odlazi na cesmu i to znaci da nema dovoljan protok. Ocigledno da pumpa ne salje dovoljno a to je zato sto u sebe ne uvuce dovoljno. Razlog moze da bude zapusena usisna korpa, presavijeno usisno crevo, ostecena pumpa (peskom na primer) ili lose dihtovanje usisne strane pa negde uvlaci fals vazduh.
Sve je to u redu sto si napisao,ali neka krene redom.Imam komsiju koji je uradio bazen i ja sam mu uradio instalaciju.Medjuti posle vise godina,pocela je pumpa da se pali cesto.Gledali smo sklopku,nije do nje,vadili smo cev sa nepovratnim ventilom,cev je bila puna vode do vrha,znaci nepovratni ventil dobro ztvara i drzi vodu.Motor ispitan i sve u redu.Naisao jedan komsija,koji ima isto iz bunara vodu za u kucu.Rece,jeste li proverili vazduh u boci.Rekao sam da nismo_On je otisao i doneo kompresorsku pumpu i doduvamo vazduh u bocu do 3,5 bara,jer i na pumpi ima manometar.Komsija je pustio vodu i velika kolicina vode je izasla dok nije pumpa ukljucila.Ustanovili smo kasnije da je problem do ventila na boci i da je pomalo ispustao vazduh,tako da i sada oko 40-50 dana mora da doduvava vazduh i za to vreme,radi sve normalno.Problem kod njega je sto je ta boca napravljena od plinske boce i navaren ventil.On je kupio manju pumpu sa prikljuckom na auto upaljac i tako povremeno doduva vazdu i to traje preko 5 godina.Kaze da nece da menja bocu dok ne ode skroz,pa ce onda kupiti drugu.Dok se tusira kaze daretko kada ukljuci pumpa,samo se ukljuci vise puta dok pere masina.Doduse moze biti da je cev na vecoj dubini kod ovog coveka nego sto pumpa moze da povuce,pa nema dovoljno pritiska,ali neka polako krene redom,pa da proveri sta je u stvari.
 
Učlanjen(a)
13.01.2016
Poruka
275
Imao sam petostepenu pumpu Elektrokovine iz Maribora sa bocom od 30 litara. Motor trofazni 1,5kW. Vukla je vodu sa 12m dubine. Kad nije bilo dovoljno vazduha u boci motor se palio i gasio u kracim intervalima. Kada dopumpam vazduh intervali rada i pauze su bili duzi. Sve isto kao kod komsije sa bazenom, ali i komsija i ja smo imali dobar protok, i pored otvorene slavine pumpa je postizala i da napuni bocu i da se bar na trenutak iskljuci.
Kod postavljaca teme je bitno razlicit slucaj jer iz slavine izlazi mala kolicina vode a manometar na boci pokazuje nulu i pumpa stalno radi, bez pauze.
 
Natrag
Top